FDX2000 Rückmeldung EOS Ti

Hallo,

derzeit versuchen wir auf unserer neuen EOS Ti eine Rückmeldung von FDX2000 Dimmerschränken zu bekommen. Die Anlage befindet sich im selben Subnet und im gültigen IP-Bereich, jedoch tauchen die Dimmerschränke in der Geräteliste nicht auf. Das anpingen der Schränke wiederum funktioniert.

Parents Reply
  • So WinDFB ist installiert, Rückmeldung funktioniert super danke :)
    Aber leider gibt es da noch ein kleines Problem.
    Unsere Direkt-Stromkreise sowie das Arbeitslicht werden über eine SPS-Steuerung auf einem Nebenpult von LLS bedient.
    Wenn ich jetzt meinen selbstgebauten Direkten, über Lampemkontrolle und DMX Wert halten, voll mache, dauert es etwa 5 Sekunden bis er angeht und nach weiteren 5-10 Sekunden geht dieser an und aus. Gibt es von der ETC Seite eine Einstellung, die dieses Problem behebt?