Focus NT Update Funktion

mposch
Posted: Wednesday, August 6, 2014 10:27 
Joined: 8/6/2014
Posts: 3


Hallo liebe Transtechnik User Gemeinde!

Ich abrbeite eigentlich selten an TT Pulten, normalerweise mit Hogs und Grandmas, aber im Moment Programmiere ich ein Stock auf der Focus NTX. An dem Theater gibt es eine Konvention, dass alle Parameter einzeln geschrieben werden, also eine Lichtstimmung besteht aus einer I, POS und FW Stimmung, wobei die Pos und FW jeweils mit .1 TW an vorherige Cues angehängt werden (manuelles DM ). Ein Update eines Scheinwerfers in z.B. Cue 106 (Änderung der Position&Frabe) hat also folgende Befehlssequenz zur Folge, angenommen IST ist das aktive Register , 105.5 ist der Cue mit den alten POS werten und 105.6 mit FW werten: 105.5 BLD, UEB IST BLD, S POS, 105.6 BLD, UEB IST BLD, S FW ,IST. Ich finde das Relativ viele Eingaben für ein einfaches Update und ich denke das geht sicher einfacher (ohne allerdings die Programmierkonvention zu ändern). Auf der Hog&Gma müsste ich dafür einfach UPDATE drücken und Track Backwards anwählen -> Fertig um das selbe Ergebnis zu haben. Freue mich auf euere Vorschläge, leider hab ich keine Antwort im User manual gefunden und zb. UEB POS 105.5 SP und UEB FW 105.6 SP nimmt das Pult nicht an (sehr wohl aber UEB INT 106 SP). Würde S ENTER mir evtl. helfen? Habe das Pult erst wieder morgen in der Hand.

Lg

Matthias



ueliriegg
Posted: Wednesday, August 6, 2014 10:58 AM 
Joined: 7/5/2014
Posts: 903

ich geh mal davon aus, dass du nicht mit dem programmer arbeitest (und das ist auch gut so )

du musst nicht ins blind wechseln, du kannst doch einfach überspeichern. aber ja, so musst du wissen, was deine letzte FW oder POS war. also du stehst in der 106 und korrigierst, dann 105.5 S POS, 105.6 S FW, 106 S S.

S Enter merkt sich nicht, woher die werte kamen, darum funktioniert das für ein parametergemisch nicht. du sitzt vor einem preset-pult und nicht vor einem tracking-pult (auch wenn es in mancher hinsicht so funktioniert).

und ja, es gibt durchaus gründe, warum viele häuser nicht mehr mit POS und FW stimmungen sondern nur noch IFCB-gesamtstimmungen arbeiten...



mposch
Posted: Wednesday, August 6, 2014 5:04 PM 
Joined: 8/6/2014
Posts: 3

Ja das stimmt wenn ich in der 106 stehe kann ich die 105.5 und 105.6 so Überschreiben. Aber meistens habe ich dann eine andere TW oder TA die ich dann wieder händisch updaten müsste. Meistens stehe (zb nach etas hin und her Springen) ich dann irgendwo, und und habe ein Update zu machen. Allerdings werden oftmals schon Positionen für mehere Scheinwerfer und mehere I - Stimmungen in eine POS/FW Stimmung gepackt. Also kann es sein dass meine POS/FW Stimmung schon ein paar cues zurück liegt. Dann denke ich wird's wohl so bleiben müssen. Oder ich kann sie von ICFB Stimmunen und Move in Black überzeugen.


mposch
Posted: Thursday, August 7, 2014 8:06 AM 
Joined: 8/6/2014
Posts: 3

Würde ich ICFB Stimmungen verwenden, wie kann ich dann eine neue POS/FW werte für mehrere Stimmungen übernehmen? Meistens ist dies ja das gewünschte Verhalten .. Sonst fahren mit die Lampen wieder in die alte Pos sobald ich Go drücke. Deshalb ist hier auch die Vorgehensweise so.

Parents
  • Hallo Matthias, also es gibt wirklich viele Möglichkeiten bei der Transtechnik Anlage Movinglight Parameter zu speichern. - Bei der Methode eigene FW (--C-) und POS (-F-B) Stimmungen zu programmieren, achte ich immer darauf, dass in den FW / POS Stimmungen nur Änderungen von neuen Scheinwerfern gespeichert werden. Dies ist möglich indem Du neue FW / POS Stimmungen im Blind Register programmierst (Blind... LOE Blind... und dann nur die beteiligten Geräte auf eine Farbe bzw. POS setzen), bzw. bei Korrekturen die betroffene FW / POS Stimmung ins Blind Register nehmen und diese auf selbe Weise die neuen Geräte nachspeichern (Nichtgespeicherte Parameter werden mit Sternchen dargestellt). Da nur Wertänderungen gespeichert sind, wirkt sich eine Änderung der bestehenden FW / POS Stimmung wie beimTracking aus. Bei dieser Variante kannst Du einzelne Kreise genauso über die Track Liste einfach nachkorrigieren und siehst zugleich wann die nächste Änderung kommt. - eine andere Methode wäre wie schon erwähnt die Methode nur noch IFCB Stimmungen zu programmieren. Hier kannst du meines Wissens keine Tracking Funktion mittels Update erzielen. Speichermethoden wie bei der Intensität (UEB INT XXX-XXX SP) funktionieren bei _FCB Parameter leider nicht. Dies wäre sicher noch ein Update wert ;) z.B. UEB PAL_C xxx-xxx SP um eine Farbpalette nachzuspeichern oder UEB POS xxx-xxx SP um alle POS Parameter, die in Menü 242 zugeordnet sind nachzuspeichern (dasselbe bitte für UEB FW xxx-xxx SP & UEB PAL_F xxx-xxx SP & UEB PAL_B xxx-xxx SP) . >>Würde ich ICFB Stimmungen verwenden, wie kann ich dann eine neue POS/FW werte für mehrere Stimmungen übernehmen? Meistens ist dies ja das gewünschte Verhalten .. Sonst fahren mit die Lampen wieder in die alte Pos sobald ich Go drücke. Deshalb ist hier auch die Vorgehensweise so.< Paletten nachspeichern auswählen -> dann öffnet sich ein Fenster in der Du eine Palette (komplett oder nur einzelne Parameter) für eine bestimmte Scheinwerferauswahl (alle angewählten Scheinwerfer oder aktuellen Scheinwerfer) über einen Stimmungsbereich nachspeichern kannst. Beispiel: Du änderst in Stimmung 5 bei 10 Scheinwerfern die Farbe von PAL_C 201 auf PAL_C 200. Diese Farbe soll er bis zur Stimmung 20 beibehalten. -> Track -> Palleten Nachspeichern -> PAL_C 200 -> Parameterauswahl: Alle -> Stromkreisauswahl: angewählte -> von Stimmung 5 bis Stimmung 20 -> Enter Sicher nicht so schnell wie bei einer Tracking Konsole mit Track & Trace, aber einer der schnellsten Wege, wie ich denke. - Ich persönlich verwende auch gerne eine Mischung aus beiden. Mir ist es zu aufwändig FW und POS Stimmungen zu unterscheiden. Daher Konfiguriere ich meist alle Movinglights und Farbwechsler so, dass sie sowohl in der FW als auch in der POS Anzeige erscheinen. Zudem stelle ich Menü 241 und 242 so ein, dass sowohl bei FW als auch POS Stimmungen _FCB Parameter speichern. Somit ist es egal ob ich S FW oder S POS drücke, ich speicher alle Movinglight in eine FW&POS Stimmung. Hierbei gehe ich wieder wie bei der ersten Variante vor und speichere nur Wertänderungen, auch wenn zwischendurch andere Farbwechsel oder Positionierungsstimmungen sind. Somit funktioniert das "Tracking" wunderbar und ich brauch nur eine Extra Parameterstimmung. Bei Quick & Dirty Programmierung verwende ich am liebsten die IFCB Variante mit DM. Hier ist die Programmierung ziemlich fix, allerdins das update über mehrere Cues eher etwas langsamer. - Schlussendlich würde ich sagen muss jeder für sich die beste Variante rausfinden. Das schöne an dem Pult ist dass man wirklich viele Wege hat um an das Selbe (oder war es das Gleiche ;) ) Ziel zu gelangen. Hoffe ich konnte Dir ein bisschen weiterhelfen. Mfg Thomas
Reply
  • Hallo Matthias, also es gibt wirklich viele Möglichkeiten bei der Transtechnik Anlage Movinglight Parameter zu speichern. - Bei der Methode eigene FW (--C-) und POS (-F-B) Stimmungen zu programmieren, achte ich immer darauf, dass in den FW / POS Stimmungen nur Änderungen von neuen Scheinwerfern gespeichert werden. Dies ist möglich indem Du neue FW / POS Stimmungen im Blind Register programmierst (Blind... LOE Blind... und dann nur die beteiligten Geräte auf eine Farbe bzw. POS setzen), bzw. bei Korrekturen die betroffene FW / POS Stimmung ins Blind Register nehmen und diese auf selbe Weise die neuen Geräte nachspeichern (Nichtgespeicherte Parameter werden mit Sternchen dargestellt). Da nur Wertänderungen gespeichert sind, wirkt sich eine Änderung der bestehenden FW / POS Stimmung wie beimTracking aus. Bei dieser Variante kannst Du einzelne Kreise genauso über die Track Liste einfach nachkorrigieren und siehst zugleich wann die nächste Änderung kommt. - eine andere Methode wäre wie schon erwähnt die Methode nur noch IFCB Stimmungen zu programmieren. Hier kannst du meines Wissens keine Tracking Funktion mittels Update erzielen. Speichermethoden wie bei der Intensität (UEB INT XXX-XXX SP) funktionieren bei _FCB Parameter leider nicht. Dies wäre sicher noch ein Update wert ;) z.B. UEB PAL_C xxx-xxx SP um eine Farbpalette nachzuspeichern oder UEB POS xxx-xxx SP um alle POS Parameter, die in Menü 242 zugeordnet sind nachzuspeichern (dasselbe bitte für UEB FW xxx-xxx SP & UEB PAL_F xxx-xxx SP & UEB PAL_B xxx-xxx SP) . >>Würde ich ICFB Stimmungen verwenden, wie kann ich dann eine neue POS/FW werte für mehrere Stimmungen übernehmen? Meistens ist dies ja das gewünschte Verhalten .. Sonst fahren mit die Lampen wieder in die alte Pos sobald ich Go drücke. Deshalb ist hier auch die Vorgehensweise so.< Paletten nachspeichern auswählen -> dann öffnet sich ein Fenster in der Du eine Palette (komplett oder nur einzelne Parameter) für eine bestimmte Scheinwerferauswahl (alle angewählten Scheinwerfer oder aktuellen Scheinwerfer) über einen Stimmungsbereich nachspeichern kannst. Beispiel: Du änderst in Stimmung 5 bei 10 Scheinwerfern die Farbe von PAL_C 201 auf PAL_C 200. Diese Farbe soll er bis zur Stimmung 20 beibehalten. -> Track -> Palleten Nachspeichern -> PAL_C 200 -> Parameterauswahl: Alle -> Stromkreisauswahl: angewählte -> von Stimmung 5 bis Stimmung 20 -> Enter Sicher nicht so schnell wie bei einer Tracking Konsole mit Track & Trace, aber einer der schnellsten Wege, wie ich denke. - Ich persönlich verwende auch gerne eine Mischung aus beiden. Mir ist es zu aufwändig FW und POS Stimmungen zu unterscheiden. Daher Konfiguriere ich meist alle Movinglights und Farbwechsler so, dass sie sowohl in der FW als auch in der POS Anzeige erscheinen. Zudem stelle ich Menü 241 und 242 so ein, dass sowohl bei FW als auch POS Stimmungen _FCB Parameter speichern. Somit ist es egal ob ich S FW oder S POS drücke, ich speicher alle Movinglight in eine FW&POS Stimmung. Hierbei gehe ich wieder wie bei der ersten Variante vor und speichere nur Wertänderungen, auch wenn zwischendurch andere Farbwechsel oder Positionierungsstimmungen sind. Somit funktioniert das "Tracking" wunderbar und ich brauch nur eine Extra Parameterstimmung. Bei Quick & Dirty Programmierung verwende ich am liebsten die IFCB Variante mit DM. Hier ist die Programmierung ziemlich fix, allerdins das update über mehrere Cues eher etwas langsamer. - Schlussendlich würde ich sagen muss jeder für sich die beste Variante rausfinden. Das schöne an dem Pult ist dass man wirklich viele Wege hat um an das Selbe (oder war es das Gleiche ;) ) Ziel zu gelangen. Hoffe ich konnte Dir ein bisschen weiterhelfen. Mfg Thomas
Children