FDX2000 und Digital - Analog Eingang

Teil 1:

Für eine neue Produktion möchte ich verschiedene Scheinwerfer mittels Schaltern von den Schauspielern einschalten lassen. Wir haben die Analogen und Digitalen eingänge auf LSA+ Leisten gelegt und die Digitalen mit den Schaltern verbunden ;) .

Jetzt finde ich in der SKU-Dimmereinstellung nur folgende  Auswahl  :  A[1-12]-Steller und A[1-12]-Direkt.

Kann ich auf die Analogen Eingänge die 10V Spannung mittels Schalter geben, z.B.  PIN 17 mit PIN 2 verbinden , um das Signal A1-Direkt zu erhalten ?


Wofür sind die Digitaleingänge da? Um Hilfsgruppen zu starten?   

Teil 2:

Wir haben für unsere 4 Dimmerschränke jeweils 2 FDX2000, wie ist es möglich diese Analogen und Digitalen Eingänge zusammenzuschalten.

Es soll

  1. Die Ausfallsicherheit gewährleistet sein, also "Haupt FDX" mit "Reserve FDX".
  2. Die Möglichkeit über SKU Einstellung  den Dimmer XX aus Schrank 1. und den Dimmer XX aus Schrank 2. , mit einem              Analog-Poti   zu  steuern.

 

Danke für Antworten.

 
Gruß Bernd Zadow

 

 

 

 

 

Parents
  • Die FDX2000 Analogeingänge können auch als Schalteingänge benutzt werden. An Pin 17 steht die Referenzspannung 10V zur Verfügung, diese kann wie vermutet über externe Schalter mit einem oder mehreren der Analog-Eingangspins verbunden werden, z.B. Pin 2 für Analogsignal 1.
    Die komplette Pinbelegung ist im Anhang des FDX2000-Handbuchs zu finden.

    Mit der Zuordnung A1-12 "Steller" wirkt der Analogeingang als "Freischalter" für die über DMX vorgegebenen Ansteuerwerte.
    Mit der Zuordnung A1-12 "Direkt" werden die betroffenen Dimmer unabhängig von der DMX-Aussteuerung durchgeschaltet.

    Man kann zwischen Pin 17 (Referenzspannung 10V) und Pin 4 (Analog-Masse) auch ein Potentionmeter mit z.B. 10kOhm legen, mit dessen Mittelabgriff man dann die Aussteuerung zwischen 0 und 100% variieren kann.

    Die Referenzspannung an Pin 17 ist so dimensioniert, dass alle 12 Analogeingänge gleichzeitig gespeist werden können.

    Die sechs Digitaleingänge werden dazu benutzt, um kundenspezifische Sonderzustände der Dimmeranlage an die Lichtstellanlage weiterzumelden und dort ggf. auszuwerten. Hierzu werden die Digitaleingänge über potentialfreie Schaltkontakte mit Pin 8 (Digital-Masse) verbunden.
    Durchgeschaltete Digitaleingänge werden bei NT/NTX-Lichtstellanlagen in der Liste SKU im Feld "EXT" rot markiert.

    Eine lokale Auswertung der Digitaleingänge, wie z.B. zum Einblenden von Hilfsgruppen, ist bisher nicht vorgesehen.

    Es sollte problemlos möglich sein, von mehreren FDX2000 Dimmerprozessoren die Analogmasse (Pin 4) zusammenzufassen und über eine gemeinsame Analogspannung 10V anzusteuern. Falls insgesamt mehr als 12 Analogeingänge betroffen sind, sollte eine externe 10V Spannungsquelle verwendet werden.  

    Alternativ gibt es natürlich bei NT/NTX Lichtstellanlagen die Möglichkeit, über den Externeingang des Pults (Buchse "EXT") mit einem Analog- oder Digitalsignal eine Parallelgruppe auszusteuern.

Reply
  • Die FDX2000 Analogeingänge können auch als Schalteingänge benutzt werden. An Pin 17 steht die Referenzspannung 10V zur Verfügung, diese kann wie vermutet über externe Schalter mit einem oder mehreren der Analog-Eingangspins verbunden werden, z.B. Pin 2 für Analogsignal 1.
    Die komplette Pinbelegung ist im Anhang des FDX2000-Handbuchs zu finden.

    Mit der Zuordnung A1-12 "Steller" wirkt der Analogeingang als "Freischalter" für die über DMX vorgegebenen Ansteuerwerte.
    Mit der Zuordnung A1-12 "Direkt" werden die betroffenen Dimmer unabhängig von der DMX-Aussteuerung durchgeschaltet.

    Man kann zwischen Pin 17 (Referenzspannung 10V) und Pin 4 (Analog-Masse) auch ein Potentionmeter mit z.B. 10kOhm legen, mit dessen Mittelabgriff man dann die Aussteuerung zwischen 0 und 100% variieren kann.

    Die Referenzspannung an Pin 17 ist so dimensioniert, dass alle 12 Analogeingänge gleichzeitig gespeist werden können.

    Die sechs Digitaleingänge werden dazu benutzt, um kundenspezifische Sonderzustände der Dimmeranlage an die Lichtstellanlage weiterzumelden und dort ggf. auszuwerten. Hierzu werden die Digitaleingänge über potentialfreie Schaltkontakte mit Pin 8 (Digital-Masse) verbunden.
    Durchgeschaltete Digitaleingänge werden bei NT/NTX-Lichtstellanlagen in der Liste SKU im Feld "EXT" rot markiert.

    Eine lokale Auswertung der Digitaleingänge, wie z.B. zum Einblenden von Hilfsgruppen, ist bisher nicht vorgesehen.

    Es sollte problemlos möglich sein, von mehreren FDX2000 Dimmerprozessoren die Analogmasse (Pin 4) zusammenzufassen und über eine gemeinsame Analogspannung 10V anzusteuern. Falls insgesamt mehr als 12 Analogeingänge betroffen sind, sollte eine externe 10V Spannungsquelle verwendet werden.  

    Alternativ gibt es natürlich bei NT/NTX Lichtstellanlagen die Möglichkeit, über den Externeingang des Pults (Buchse "EXT") mit einem Analog- oder Digitalsignal eine Parallelgruppe auszusteuern.

Children