Frage bezüglich SKU und Nondim

Wir haben in einer Vorstellung einige Dimmer in der SKU auf Nondim umgestellt und in der aktuellen Vorstellung gespeichert. Nach einem 52RS, nach sowie dem laden einer neuen Vorstellung, bleiben diese Dimmer auf Nondim stehen. Was muss gemacht werden das diese Dimmer nach einem 52RS oder neuen laden einer Vorstellung wieder als Dimmer in der SKU gestellt werden. Bitte um Hilfestellung.

 

Gruß

Lightboy

Parents
  • Wir haben aus Sicherheisgründen auf  Automatismen zum Umkonfigurieren des Dimmersystems verzichtet.
    Die Dimmerprozessoren werden nur durch explizite  Bedienungen verändert, oder  beim Laden einer Vorstellung, die eine  SKU-Datensicherung enthält.


    Deshalb verbleiben aus meiner Sicht folgende Lösungsansätze:


    1. Die Standardkonfiguration über M540 "SKU Datensicherung" als Grundeinstellung oder im Setup mit Namen speichern und bei Bedarf manuell einspielen. Das Einspielen kann ggf. über ein Makro vereinfacht werden.
    2. In allen Vorstellungen, die mit der Standardkonfiguration laufen sollen, diese ggf. nachspeichern, damit sie beim Laden der Vorstellung automatisch aktiviert wird.
    3. Eine Dummy-Vorstellung anlegen, die nur die Standardkonfiguration enthält, und diese bei Bedarf  laden. Auch das könnte über ein Makro vereinfacht werden.

    Hier ein Kochrezept, wie man das automatische Aktivieren einer bestimmten Dimmerkonfiguration bei Tiefentladung (52 RS) hinbekommt:

    • Gewünschte Dimmerkonfiguration in einer Dummy-Vorstellung abspeichern
    • Ein Makro x aufzeichnen, das diese Dummy-Vorstellung lädt
    • Makros über M207 als Grundeinstellung speichern
    • In M215 in Voreinstellung DEFAULT_MACRO die Makronummer x eintragen

    Nun wird bei Tiefentladung das Makro x ausgeführt, das die Dummy-Vorstellung lädt, das wiederum die gewünschte Dimmerkonfiguration aktiviert.

    Falls trotzdem noch der Wunsch nach mehr Automatismus besteht, können wir darüber gerne verhandeln.

    Grüße
    Hans Leiter

  • Guten Tag,
    verstehe ich es grundsätzlich denn richtig, dass die sku Konfiguration aber immer manuell in der Vorstellung unter sku Datensicherung gespeichert werden muss, da in der Vorstellungskonfig. keine Option gewählt werden kann durch die die sku Einstellung automatisch mitgespeichert wird?!

    Vielen dank, Paule
Reply
  • Guten Tag,
    verstehe ich es grundsätzlich denn richtig, dass die sku Konfiguration aber immer manuell in der Vorstellung unter sku Datensicherung gespeichert werden muss, da in der Vorstellungskonfig. keine Option gewählt werden kann durch die die sku Einstellung automatisch mitgespeichert wird?!

    Vielen dank, Paule