Guten Tag,
ich hab nun ein kleines Problem mit den Macros.
Für meine Movinglights habe ich mit Macros erstellt, welche dann jeweils einen Resetbefehl auslösen.
Diese Macros habe ich in einen Cue eingefügt.
Cue999, ist eine LTX-Stimmung der den Macrocue 999.1 auslöst. Dieser hat das Macro 98 mit einer TVZ von 1 Sekunde als Inhalt.
Macrocue 999.2 mit einer TVZ 7 löst dann den eigentlichen Reset (Macro 99) aus. Anschliessend wird im Macrocue 999.3 (wieder Macro 98) ebenfalls mit einer TVZ 7 ausgelöst.
Im Macro 98 wird über die Palette B dem Gerät ein No Functionsbefehle gesendet.
Also der Inhalt des Macro sieht so aus:
2 PAL_B 6 PAL_B
Der muss für mindestens 5 Sekunden aktiv an die Lampe gesendet werden, ansonst werden Controlbefehle von der Lampe nicht ausgeführt.
Im Macro 99 kommt dann der eigentliche Resetbefehl. Macro 98 mit dementsprechenden Inhalt:
5 PAL_B 9 PAL_B
(da ich zwei unterscheidlichen Lampentypen den Reset schicken möchte einmal die 2 und 5 aus Palette B und für die andere Lampe 6 und 9 aus der Palette B.)
Gestartet werden soll das ebenfalls über ein Macro.
Dazu habe ich folgendes Macro erstellt:
201 SK 1 Int 97 F
Im Macro 97 steht nun drin:
999.1 Go1
Will ich jetzt einem Gerät einen Reset schicken, muss ich nur 201F eingeben.
Durch die Stromkreisanwahl und dem Int 1 (1% ist bei mir die Beteiligtenschwelle) ist sicher gestellt, der Reset wird auch ausgeführt. Klappt zuverlässig.
Nur ein kleines Problem:
Wenn ich meine Show nun speicher, die Macros speicher (dabei spielt es keine Rolle ob ich das jetzt als Grundeinstellung oder Vorstellungsbezogen speicher) fliegt aus jedem Macro für die Lampe (also dem 201F (bei mir bis 232)) die Befehle "97 F" raus.
Nach laden einer Vorstellung, oder die gerade erstellte Vorstellung neu laden, sieht der Inhalt für Lampenmacros wie folgt aus:
201 SK 1 Int
Die Befehlsfolge "97 F" wird nicht mitgespeichert.
Ich hab bis jetzt folgendes versucht:
Einzelnes Lampenmacro erstellen. Dieses dann als Grundeinstellung und auch als aktuelle Vorstellung speichern.
Alle Lampenmacros erstellen, speichern wie gehabt.
Die gesamte Vorstellung über FRG SP HD sichern.
Solange ich die Vorstellung nicht neu aus der Vorstellungsliste hole, kann ich meine automatische Abfolge verwenden. Sobald die Vorstellung neu geladen ist, ist aus allen Lampenmacros die Anweisung "97 F" raus.
Der Rest bleibt vollständig erhalten.
Alle anderen Macros werden einwandfrei geladen.
Mach ich da was falsch?
Oder ein Bug?
[edited by: Louis at 5:48 AM (GMT -6) on Tue, Jul 5 2011]