UEB xxx ALT

Hallo Hans,
bei mir passiert zur Zeit folgendes:

Ich stelle einen BLK ins IST und damit aktiv.
Dann hole ich mir aus einem anderen BLK für einige SK die Werte mit UEB xxx ALT.
Diese Änderung wird auch ausgeführt, ins IST übernommen und ist auch aktiv.

Mir gefällt das geänderte Lichtbild, ich möchte mit S ENTER dieses speichern, aber das wird nix.
Nach UEB xxx ALT bekomme ich auch keine Änderungskennzeichnung in der AKTA Liste (da oben links neben der BLK Nummer dieser Doppelpfeil).
Nach S ENTER sagt mir die Konsole, "keine Änderung gefunden".

Mein Workaround im Moment:
Die geänderten SK sind ja noch selektiert, also mache ich eben +1 INT direkt danach wieder -1 INT, es taucht die Änderungskennung auf, S ENTER überspeichert den BLK.

Parents
  • Hallo Louis,

    bin zwar nicht Hans, würde dies allerdings als Fehler sehen, weil es ist ja definitiv eine Änderung der aktuellen Lichtstimmung, auch wenn diese Änderung nicht durch DigiSteller oder AUF_Wert passiert ist. Aber warum machst Du nicht S_S, dann würde doch das Speichern klappen?

    Grüße, Jörg

Reply
  • Hallo Louis,

    bin zwar nicht Hans, würde dies allerdings als Fehler sehen, weil es ist ja definitiv eine Änderung der aktuellen Lichtstimmung, auch wenn diese Änderung nicht durch DigiSteller oder AUF_Wert passiert ist. Aber warum machst Du nicht S_S, dann würde doch das Speichern klappen?

    Grüße, Jörg

Children
  • Hallo Jörg,
    weil ich bei mir im M240 drin habe, nur I-Werte speichern.
    Keine Trickeffekte, keine dynamischen Effekte.
    Mache ich S S, wird mir eine ADD Stimmung erzeugt.

    Das hab ich bei mir so umgestellt, damit mir die TRK Liste nicht so "zugeschustert" wird mit Werten, die nicht verwendet werden.
    Also Grundsätzlich speichere ich per S INT, habe ich Parametergeräte in einem BLK mit dabei, dann einen BLK per S ALL.
    Und wenn ich so einen BLK der per S INT erstellt wurde dann verändere, bleibt der BLK Typ mit S ENTER erhalten.

  • Auf Anhieb würde ich auch sagen, dass das ein Fehler ist. Manuelle Änderungen sollten als solche gekennzeichnet werden und mit S ENTER geschrieben werden. Ich schau mal nach was da genau los ist.

    Grüße
    Hans Leiter

  • Soeben ist mir dies auch als unangenehm aufgefallen, sprich: Anwahl > UEB_X_ALT > Änderungen werden ausgeführt > keine Änderungskennung.

    Grüße, Jörg

  • Hallo Hans, ich muß das Problem noch mal ins Gedächnis rufen. Neulich hatte ich die Aufgabe, mach aus zwei Shows eine. Also per SZL mir aus der anderen Show die entsprechenden BLK in die aktuelle Show kopiert und dann entsprechend angleichen. Die ausgeführten Änderungen dann per S ENTER (damit umgehe ich ja das neuschreiben von Zeiten und Namen in dem zu verändernden BLK) und es sollte klappen. Tut es aber oft nicht. Zur Zeit mache ich es so, ich gehe in die POS-Liste dort sind meine SK entsprechend selektiert und nutze dann GET um alle Parameter grau zu hinterlegen. Was aber zur Folge hat, ich bekomme unnötige Einträge in der TRK was ich gerne vermeiden würde.
  • Hallo Louis und Jörg,

     sorry, das hab ich übersehen, ich kümmere mich in den nächsten Tagen darum.

    Grüße
    Hans Leiter

  • Hallo Hans,
    dieses Problem möchte ich nochmal ins Gedächnis rufen.
    Das ist bei mir ein gängiges Szenario und ich arbeite sehr viel damit.
    Bis jetzt umgehe ich das Problem indem ich nach dem holen alle MH selektiere und dann per GET Funktion grau hinterlege.
  • Guten morgen Hans,
    nach unserem Telefonat gestern, hier noch mal kurz die Erinnerung.

    MH selektiert, UEB XXX ALT machen, die Änderungen werden ausgeführt.
    Drücke ich nun S ENTER werden die gemachten Änderungen nicht mitgespeichert.
    Workaround im Moment:
    Veränderte MH per GET grau hinterlegen, dann erst S ENTER ausführen.