Stromkreiskopplung und Kennlinien

Hallo zusammen

ich habe da mal ein kleines Problem!

Ich habe ein Halogenscheinwefer mit Farbwechsler.

Der Farbwechsler hat einen über DMX ansteuerbaren Lüfter.

Gewünscht ist, dass der Lüfter immer mindestens auf 40% läuft, aber mit zunehmender Helligkeit des Scheinwerfers schneller wird.

Ich lege also eine Kennlinie an die von 0-40% 40% ausgibt und danach bis 100% linear verläuft.

Die Lüfter-DMX-Adresse bekommt einen Lastkreis zugewiesen.

Jetzt koppel ich auf den Stromkreis des Scheinwerfers den Lastkreis des Scheinwerfers und den Lastkreis des Lüfters.

Danach bekommt der Lastkreis des Lüfters die eben erstellte Kennlinie. z.B. mit: (LK-Nr) - (KL-Nr) KL

soweit so gut. funktioniert prima!

Jetzt zum Problem.

Ich speichere die Vorstellung und lade sie neu und der Lastkreis des Lüfters hat die gleiche Kennlinie wie der Laskreis des Scheinwerfers.

Mit ein bisschen rumprobieren habe ich jetzt heraus gefunden, dass das Problem nur auftritt, wenn ich ein Gerät mit einem "normalen" Lastkreis oder einem anderen Gerät mit anderer Kennlinie koppel.

Zwei "normale" Lastkreise mit unterschiedlicher KL lassen sich problemlos koppeln und speichern und laden.

Schön fände ich es, wenn ich eine Vorstellung so wieder "zurück" bekomme, wie ich sie gespeichert habe. ;)

 

Grüße aus Frankfurt

Dirk

Parents
  • Hallo ihr lieben,

     

     

    zur eigentlichen Diskussion bin ich ja etwas spät dran, aber im prinzip ist ja alles gesagt.

     

     

    ich wollte nur ergänzen, dass die reihenfolge, in der die daten in die anlage kommen, auch an anderen stellen zu unglücklichen ergebnissen führen kann.

     

    so kamen wir vor einiger zeit per zufall darauf, dass beim übertragen per SNA einige details (wie z.b. die SKK) nicht korrekt mitkommen, wenn sie z.b. Kreise betreffen, die in der Grundeinstellung nicht ausgebaut sind -> hier wird wohl anscheinend erst die SKK und danach der SK/LK-Ausbau (menü 204/205) übertragen.

    SK die nicht ausgebaut sind, werden entsprechend auch nicht gekoppelt... da kann dann mal was flöten gehen.

    wenn man dann die daten nochmal sendet, ist der Ausbau ja schon in der Maschine drin, und auch die SKK kann dann korrekt übertragen werden.

     

    ich für meinen teil habe mir somit die macke angewöhnt, SNA immer mehrfach zu machen (und im zweifelsfalle lieber einmal mehr), damit dann auch wirklich alle daten beisammen sind.

    :D

     

    (wobei es mich nicht wundern würde, wenn das problem schon lange behoben ist... ;) )

     

     

    Grüße!

     

Reply
  • Hallo ihr lieben,

     

     

    zur eigentlichen Diskussion bin ich ja etwas spät dran, aber im prinzip ist ja alles gesagt.

     

     

    ich wollte nur ergänzen, dass die reihenfolge, in der die daten in die anlage kommen, auch an anderen stellen zu unglücklichen ergebnissen führen kann.

     

    so kamen wir vor einiger zeit per zufall darauf, dass beim übertragen per SNA einige details (wie z.b. die SKK) nicht korrekt mitkommen, wenn sie z.b. Kreise betreffen, die in der Grundeinstellung nicht ausgebaut sind -> hier wird wohl anscheinend erst die SKK und danach der SK/LK-Ausbau (menü 204/205) übertragen.

    SK die nicht ausgebaut sind, werden entsprechend auch nicht gekoppelt... da kann dann mal was flöten gehen.

    wenn man dann die daten nochmal sendet, ist der Ausbau ja schon in der Maschine drin, und auch die SKK kann dann korrekt übertragen werden.

     

    ich für meinen teil habe mir somit die macke angewöhnt, SNA immer mehrfach zu machen (und im zweifelsfalle lieber einmal mehr), damit dann auch wirklich alle daten beisammen sind.

    :D

     

    (wobei es mich nicht wundern würde, wenn das problem schon lange behoben ist... ;) )

     

     

    Grüße!

     

Children
No Data
Related