KNA und gesperrte Kreise

Hallo Holzkirchen und Gemeinde,

beim Koppeln der Anlagen (bei uns NTX / Version 6.0.1 mit PC) wird bei gesperrten Kreisen zuerst die Sperrung und dann der Wert übertragen - was zu unerwünschten Ergebnissen führt.

Beispiel: Kreis auf HA gesperrt auf FF kommt bei NA als gesperrt auf 0 an, wenn der Kreis dort derzeit auf 0 war.

Klar, man kann die Übertragung der Sperre grundsätzlich deaktivieren, dann passiert das nicht. Aber gibts evtl. noch nen anderen Weg, den ich übersehe, um das Problem zu vermeiden?

Schöne Grüße allerseits,

Martin

Parents
  • Vielen Dank für den Hinweis,

      das Problem ist uns bekannt und bewusst, es steht ganz weit oben auf der TODO-Liste:

    Bei der KNA/SNA-Übertragung der Sperre müssten auch die gesperrten Werte übertragen werden, sonst ist der Sinn der Sperre verfehlt.

    Der beste Workaround bis zur Problembehebung ist vermutlich, in M246 "KNA Datenkonfiguration" die Sperre auszuklammern und auf der Nebenanlage erst zu setzen, wenn die Werte passen, entweder manuell oder z.B. am Anfang der Sequenzliste.

    Grüße
    Hans Leiter

Reply
  • Vielen Dank für den Hinweis,

      das Problem ist uns bekannt und bewusst, es steht ganz weit oben auf der TODO-Liste:

    Bei der KNA/SNA-Übertragung der Sperre müssten auch die gesperrten Werte übertragen werden, sonst ist der Sinn der Sperre verfehlt.

    Der beste Workaround bis zur Problembehebung ist vermutlich, in M246 "KNA Datenkonfiguration" die Sperre auszuklammern und auf der Nebenanlage erst zu setzen, wenn die Werte passen, entweder manuell oder z.B. am Anfang der Sequenzliste.

    Grüße
    Hans Leiter