Booster automatisch einschalten

Hallo zusammen,

gibt es eigentlich eine Möglichkeit die NTX Booster mit dem Einschalten des NT Pultes einzuschalten?  Oder ist diese Möglichleit nicht vorgesehen?

Gruß

Ralf

Parents
  • Es gibt beim NTX Booster keine Möglichkeit eines "Remote Wakeup" per Ethernet oder ähnliches. Aber man könnte natürlich eine der Gerätesteckdosen auf der NT-Rückseite hierzu verwenden, die eigentlich für die Monitore gedacht sind und mit dem Schlüsselschalter des Pultes geschaltet werden.

    Eventuell ist die Zwischenschaltung eines Hilfsschützes sinnvoll.
    Und man muss natürlich vor dem Ausschalten den Booster über das Hauptmenü herunterfahren.

    Grüße
    Hans Leiter

  • Hallo!

     

    Bei uns wird auch nur das Pult ausgeschaltet, die Booster laufen und laufen und laufen...

    (zumindest solange, bis zur TÜV-Prüfung mal eben wortlos der Strom abgeschaltet wird. O_o )

     

    Hat auch den Vorteil, das nach dem Einschalten das Pult in wenigen Sekunden startbereit ist. :)

     

    Liebe Grüße,

    Tina.

  • Also ich hab da einen kleinen "Workaround":

    Der sogenannten Praktikantenschalter...*ggg*

    Die Commandline sieht dann wie folgt aus:
    Lauf, wenn Du in absehbarer Zeit mal an die Konsole zum programmieren willst, GO

    (Funktioniert dann einwandfrei *GGGG*)

  • Bei uns ist leider das Problem, dass jede Nacht der Strom abgeschaltet wird!

    Wake-on-Lan wäre gar nicht nötig, es würde auch reichen, wenn die Booster hochfahren wenn der Strom wieder an geht. So könnten wir abends die Booster abschalten und morgens würden sie von selbst wieder starten. Sie starten aber erst mit Knopfdruck! Gibts da vielleicht einen Dip-Schalter oder Jumper den man setzten kann?

    Gruß Dirk

  • Das Verhalten des Boosters bei "Strom an" kann man im BIOS einstellen,
    hier zu bei Hochlauf mit Taste DEL ins BIOS gehen,
    dort auf "Power Management Setup" gehen und ganz nach unten scrollen.
    Dort erscheint die Option "PWRON After PWR-Fail", diese muss auf "Former-Sts" gesetzt werden
    Damit läuft ein eingeschalteter Booster nach Netzunterbrechung wieder automatisch hoch
    (und ein ausgeschalteter Booster würde ausgeschaltet bleiben).

    Für das automatische Runterfahren, wenn in der Nacht der Strom ausgeschaltet wird,
    gibt es auch eine Lösung: hierzu wird eine USV vom Hersteller APC mit serieller Schnittstelle benötigt,
    das serielle Kabel wird mit der COM-Schnittstelle des Boosters verbunden.
    Nach Konfiguration im Systemmenü erfolgt dann bei Stromausfall zunächst eine Warnung in der Meldezeile, und nach einer Wartezeit wird der Booster automatisch heruntergefahren. Die NA kann so konfiguriert werden, dass sie "mithorcht" und dann gleichzeitig herunterfährt.

    Grüße
    Hans Leiter

Reply
  • Das Verhalten des Boosters bei "Strom an" kann man im BIOS einstellen,
    hier zu bei Hochlauf mit Taste DEL ins BIOS gehen,
    dort auf "Power Management Setup" gehen und ganz nach unten scrollen.
    Dort erscheint die Option "PWRON After PWR-Fail", diese muss auf "Former-Sts" gesetzt werden
    Damit läuft ein eingeschalteter Booster nach Netzunterbrechung wieder automatisch hoch
    (und ein ausgeschalteter Booster würde ausgeschaltet bleiben).

    Für das automatische Runterfahren, wenn in der Nacht der Strom ausgeschaltet wird,
    gibt es auch eine Lösung: hierzu wird eine USV vom Hersteller APC mit serieller Schnittstelle benötigt,
    das serielle Kabel wird mit der COM-Schnittstelle des Boosters verbunden.
    Nach Konfiguration im Systemmenü erfolgt dann bei Stromausfall zunächst eine Warnung in der Meldezeile, und nach einer Wartezeit wird der Booster automatisch heruntergefahren. Die NA kann so konfiguriert werden, dass sie "mithorcht" und dann gleichzeitig herunterfährt.

    Grüße
    Hans Leiter