Hallo Hans,
folgendes Szenario:
Ich erstelle eine Show mit den Kreisen 1-100.
Und mit den Kreisen 200- 210 einen Effekt. Als BLK 201.
Die SQL steht auf BLK 0.1 bis BLK 100.
Nun ist es beim programmieren der Show immer wieder vorgekommen, daß auch die Kreise 101-199 mit angewählt wurde, sie dementsprechend auch in der Maske sind, sie sind aber nicht in der Show.
Show fertig programmiert, also macht man BSW (es werden alle Kreise angewählt, die irgendwo in einem Block der Show vorhanden sind) 1 INT, jetzt noch FRG ALL MASK und schwupps ist der Bildschirm wieder sauber.
Aber:
Die Kreise 200 bis 210 werden auch aus der Maske entfernt, habe ich den Effekt BLK 201 auf einen Submaster gelegt, , ziehe diesen dann hoch, läuft der Effekt nicht mehr.
Erst wenn ich die Kreise 200 bis 210 wieder per 200 THRU 210 SK mit in die Maske aufnehme geht der Effekt wieder.
Auch eine Vorheizung im Effekt von 5% und eine Beteiligtenschwelle von 1% verhindert dieses Verhalten nicht.
Bei mir ist das kein großes Problem, weil ich eh am Anfang immer eine Anwärmstimmung mit allen Kreisen die in der Show vorkommen auf 5% habe. Sprich, bei mir sind auch solche Kreise immer mit in der Anwärmstimmung und somit auch in einer Stimmung die im BLK Bereich der SQL liegt.
[edited by: Louis at 6:10 PM (GMT -6) on Sat, Jun 2 2012]